    海湾探测器模块故障如何进行隔离处理?

    文章来自:海湾消防设备 发布时间:2016-11-04 11:09
    海湾火灾报警控制器当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它隔离掉,待修理或更换后,再利用取消隔离功能将设备恢复。
     
    海湾探测器模块故障处理步骤:1.按下“隔离”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)2.假设需要隔离的设备为用户编码为010121的感烟探测器,其隔离操作应按照如下步骤进行:
    • 输入欲隔离设备的用户编码“010121”;
    • 按“TAB”键,设备类型处为高亮条;
    • 参照“附录二 设备类型表”,输入其设备类型“01”
    • 按“确认”键存储,如该设备未曾被隔离,屏幕的隔离信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。
    海湾探测器模块故障维修完毕如何取消隔离
     
    在海湾主机上按下“取消隔离”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)。
    • 输入欲取消隔离设备的用户编码;
    • 按“TAB”键,设备类型处为高亮条;
    • 参照“附录二 设备类型表”,输入其设备类型;
    • 按“确认”键,如该设备已被隔离,屏幕上此设备的隔离信息消失,否则显示屏上提示输入错误。
     