北京通州新城消防维保,消防维保内容有哪些?
文章来自:海湾消防设备 发布时间:2021-09-30 14:02
(一)消防报警系统、设备、设施维护与保养
1、报警系统布线:包括布线管路材料及质量,导线穿金属管路和非金属管路的防火保护,管路连接情况及吊杆直径的测试,接线盒的安装位置、不同类别的导线的位置情况,导线的连接、导线的选取及导线的截面积。
2、探测器:包括探测器的安装位置、保护面积及安装牢固程度,报警功能测试、对探测器施加影响因素、观察其报警性能,地址码的正确性及反馈信号,支路连通状态。
3、手动(消火栓)报警按钮:包括手动报警按钮的安装位置及牢固程度,标志设置情况,报警按钮的报警按钮的报警功能、显示情况、反馈情况及联动情况。
4、集中报警控制器功能:控制器的报警功能、一次报警功能、自检功能、电源转换功能、电源指示功能,主备电源的容量测试,电压稳定度及负载稳定度的测试,故障排除、设备除尘。
5、联动控柜:包括柜内布线的连通状态,接地保护,主备电源互投功能,盘面的各种联动功能标示,联动功能测试、联动信号的反馈及正确性。
检测消防联动控制装置的手动/自动两种方式对现场设备进行联动控制。当处于自动控制方式时,信号的来源为系统中的火灾报警控制器。系统接收到火警信号后按设定的逻辑运算方式,控制各种需要控制的外部设备,并能接收控制设备动作的反馈信号。
功能检测包括:对消防广播的切换,楼层非消防电源的控制,电梯控制,声光报警器的控制,消防泵和喷淋泵的启停。
6、消防通讯:包括插孔电话的通话功能及中控室与外界的直接通话功能。
7、火灾事故广播功能:包括广播扬声器的线路连通状态,测量广播范围内的--远点的事故广播声压级,强行切换功能,选层广播功能。
8、消防电梯:包括轿箱内的专用电话的设置与通话功能,井底的排水功能,远程及手动迫降功能,自动迫降及使用功能。
9.火灾报警控制器
(1)报警控制器的牢固性、稳定性。
(2)控制器主电源引入线与消防电源连接方式。
(3)根据控制器的功能要求逐项检测:火灾报警功能及声光信号;故障报警功能及声光信号;自检功能;火灾优先功能;记忆及打印功能;消音复位功能;主、备电源切换功能及电源指示功能(含两路交流供电切及交流、直流备电的转换);模拟显示屏等。
10.系统调试:
(1)调试前应做好调试准备工作,检查设备的规格、型号、数量、备品、备件;按要求检查系统施工质量,检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理,确保调试时主机的安全。
(2)先分别对探测器、报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。各分控室调试正常后,方可在消防控制中心进行整个网络的统调。
(3)火灾自动报警系统通电后,应按--标准及有关报警控制器产品使用说明书,对报警控制器进行下列功能检查:火灾报警系统通电后,应按--标准及有关报警控制器产品使用说明书对报警记忆,电源自动切换和备用电源的自动充电,备用电源的欠压和过压报警,网络资源共享和控制。
(4)主、备用电源其容量应分别符合现行--标准要求,在备用电源连续充放电源后,主电源和备用电源应能自动切换。
(5)对探测器逐个试验,其动作应准确无误。
(6)应分区用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
(7)火灾自动报警系统应与连续运行24H无故障后,按要求填写调试报告。