    风管下面增加消防喷淋头的要求和规范是什么?

    文章来自:海湾消防设备 发布时间:2016-10-10 13:22
    问:风管下面增加消防喷淋头的要求和规范是什么?


    答:当喷淋头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于 1.2m 的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的--大垂直距离应符合表5.2.8 的规定。
     
    表5.2.8 
    喷头与梁、通风管道的水平距离(mm) 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的--大垂直距离(mm)
    300~600 25
    600~750 75
     
    喷头与梁、通风管道的水平距离(mm) 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的--大垂直距离(mm) 
    1200~1350 180
    1350~1500 230
    1500~1680 280
    1680~1830 360
     
    当通风管道宽度大于 1.2m 时,喷头应安装在其腹面以下部位。